修复酒店三台格力10匹柜机,其中一台报代码F2 F3 F0 F1我想应该是老鼠咬断线造成 拆机一看果然是, 随后接好线开机外机压缩机接触器吸合后压缩机工作1分钟不到就?;缓笤谥馗垂?内机也不报故障,检查发现接触器吸合不断开,测量供电220V有,于是更换压缩机接触器机器工作正常,第二台出现F2 F3,我检查内机管温、环温正常,线也未断,外机管温,环温也正常,检查内外机连线发现管温环温的线有接过,我从新接线故障排除,试机发现外机不工作,故障代码忘记我查故障代码也查不到,测量外机板子各种电压发现压缩机有供电 ,但是相序?;て魃厦挥泄┑?,我单独测试外机压缩机发现响声不对,调换380相序 机器运行正常,第三台显示E7我查找代码显示模式冲突,这下没辙(不知道什么意思)我检查外机压缩机响声是否正确结果响声错误,调换相序还是不工作,但是E7没有了,我检查外机的各种?;し⑾值脱贡;た?,测试制冷剂R22已经泄露完,检查外机发现有个焊口已经满满的油渍,补焊抽真空定量加氟利昂机器修复完毕。  机器都不是大问题但是故障代码跟网上的都不相同只能根据自己经验一步步查找

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
家电维修网 + 10 感谢分享

查看全部评分

我既然承诺给父母把事业完成!就一定得完成。路虽难走爬着走也要把这条路走完!你们信任我我不能让你们失望
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|hwp|lda|zvg|yil|手机版|免费六肖中特 ( 京ICP备11022408号) 

GMT+8, 2019-5-22 02:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 免费六肖中特 返回列表
  • 【理上网来·辉煌十九大】构建人类命运共同体 2019-05-18
  • 窃贼落网瞒余罪 出狱当天又被抓 2019-05-18
  • 《人民日报》让我爱上了文学(原创首发) 2019-05-16
  • 兰州大雨!消防出动疏散被困群众  一名孕妇被救出 2019-05-16
  • 广州首批共有产权住房8月开始申购 2019-05-13
  • 李芳老师:为救学生  她用身体挡住车辆——被撞后当场昏迷  抢救无效离世 2019-05-13
  • 解析汽车空调异味漏氟根源 维护需注意这些方面 2019-05-12
  • 十年长出一座绿色新城 2019-05-12
  • 这些是世界杯上最不可或缺的“笑脸” 2019-05-11
  • 北京市永定门奥迪中心4S店【在线咨询】 2019-05-11
  • 读出你的爱!市儿童公园父亲节亲子朗诵会等你来 2019-05-07
  • 很重要一个原因,是中国租房非常不方便,没有一个比较完善的租房市场,监管也不力。 2019-05-07
  • 关于印发《注册测绘师制度暂行规定》、《注册测绘师资格考试实施办法》和《注册测绘师资格考核认定办法》的通知 2019-05-07
  • [新华网]重庆:深化投融资改革 促进企业去杠杆 2019-05-05
  • 回家! 民工南美受重伤 医生跨越3大洲五万公里将其接回治疗 2019-05-05
  • 180| 397| 479| 569| 697| 802| 209| 471| 887| 862|